UPS Şarj etmiyor...

Başlatan msgalantus, 06 Haziran 2016, 09:59:07

msgalantus

orjinalinde içinde 2 adet  9 amper akü olan UPS'e (bilgisizliğim doğrultusunda) çabuk şarj etsin diye 1 adet 9 amper akü bağladım.  yaklaşık 1 saat sonra "dıııııt" diye ses geldi ve UPS kapandı. noldu acaba derken akünün aşırı ısındığını farkettim. daha sonra tekrar 2 adet aküyü bağladım. ancak saatlerce durmasına rağmen hiç şarj etmedi. akülerde problem yok. başka bir ups ile şarj olabiliyor.

Şimdi sorum şu: UPS neden şarj etmiyor? arızalı olan kısmı neresidir?

Yusuf usta

#1
Alıntı yapılan: msgalantus - 06 Haziran 2016, 09:59:07orjinalinde içinde 2 adet  9 amper akü olan UPS'e (bilgisizliğim doğrultusunda) çabuk şarj etsin diye 1 adet 9 amper akü bağladım.  yaklaşık 1 saat sonra "dıııııt" diye ses geldi ve UPS kapandı. noldu acaba derken akünün aşırı ısındığını farkettim. daha sonra tekrar 2 adet aküyü bağladım. ancak saatlerce durmasına rağmen hiç şarj etmedi. akülerde problem yok. başka bir ups ile şarj olabiliyor.

Şimdi sorum şu: UPS neden şarj etmiyor? arızalı olan kısmı neresidir?
soru soruş tarzınızdan dolayı bir profesyönel size cevap yazmayabilir. Çünkü tarif ettiği şeyi anlayamayacağınızı düşünür.

Neden? 2 adet 9 amper akü ne? Seri bağlı mı, paralel bağlı mı ne? asıl önemli olan nasıl bağlı olduğudur. amperinden bize ne? isterse yüz bin amper olsun.

tecrübelerimle seri bağlıdır, 12volt iki akü 24 volt olacak şekilde bağlıyken bu arkadaş 12 yapmış (tek akü bağlayarak) diye düşündüm. ama acaba doğru mu düşündüm? Neyse...

sen 24voltluk şarj gerilimini 12voltluk aküye verince ısındı tabii, sonra da şarj ile alakalı kısımda ya bir arıza oluştu, ya da varsa ki vardır, sigorta attı...

aküler paralel idiyse daha da vahim... çünkü artı eksiyi ters bağlamasanız, bir anlık bile olsa ters bağlaman aynı kapıya çıkar, bu duruma sebep olabilir.

Ama bu ayrıntıyla sana ne yazalım ki?

ups trafolu mu, trafosuz mu, devrede ne var, ne yok? siz şu anda yanındayız ve devreyi görüyoruz gibi yazmışsınız.
Mühendislik Diplomayla olmaz. İnsanı adam eden, bilgi değil görgüdür.

seron

Ben yusuf ustaya katılıyorum. elbette biraz sert bir yanıt gibi gelse de, arkadaşımız yeni üye ise yanılmasın, bu bir azarlama biçimi değil kendisini tanıyoruz.

şimdi siz o cihazın daha ayrıntılı bilgilerini ve mümkünse yakın çekim fotolarını da paylaşabilirseniz size verdiğiniz fotolar üzerinde işaretleme yaparak şunu değiştir, bunu ölç diyerek daha iyi yardımcı olunabilir.

yanlış anlamayın ama soru sorarken mümkün mertebe daha açıklayıcı ve anlaşılır olmalısınız.

muhtemelen aküleri seri bağlı, trafolu bir UPSdir. 12-12 seri olmak üzere 24volt akü kullanıyor. siz 12V bağlayınca cihazın verdiği güç aküye fazla geldi ve ısıttı. devrede de ya bir sigorta attı, ya da bir iki mosfet yandı. dediğimiz gibi görmeden birşey söylemek zor...

akülerin üzerindeki değerler,
seri mi bağlı,
cihazınızın özellikleri ve fotoları... eğer mümkünse.

mcan

ups in 12 24 volt kaç ile çalışıyor ona bak. akü kablolarının yakınlarında  35v 1000uF kondansatör şişmiş olabilir. o filtre kondansatörünün yaptığı rıpıllar sürekli sarj akımı tetikletiyor. Devrenin sürekli çalışması trafo ve kondansatörü etkiliyor. zincirleme devam ediyor. Akü sigortasını kontrol et.  Akü arızalı olabilir. 4 5 A çeken bir lamba ile aküyü ölç. 10.5 volt un altına düşerse kapanır.

asma

Ben de benzerlik kurduğum bir ups arızasından bahsedeyim.
Sanırım 9Ah lik tek akü yerine harici akü tercih edilmişti. 25Ah lik akü ile herşey yolunda kullanılırken , uzun süreli elektrik kesintisi yaşanıyor ve akü bitiyor.
Ups içindeki lm317 ile kurulmuş şarj devresi akü boş olunca doldurmak için kendini yemiş bitirmiş. Bu arada 1N4001 i de yanında götürmüş. Değiştirip soğutucu taktım , uzun zamandır sesi çıkmıyor.
İçini açıp biraz inceleyip ölçüm yapmaya başlayınca arızayı bulmuştum.
Siz arıza takibi yapabilirsiniz , veya bize daha fazla bilgi ve resimli anlatımla cihazı gösterebilirsiniz.  ;)

Kolay gelsin.

msgalantus

akü :

ups :

olması gereken bağlantı şekli

hatalı olan bağlantı şekli

trafosu

devreler,


mcan

cihaz 1000va. aküsüz asla uyanmaz. akü takılı iken fişe takıp start ver. sonra akü fişinin birini çek. cihaz kapanırsa arıza vardır sarj kısmında.  ups yetkili servisinde çalışıyorum. trafolu (interactive, elektrik kesilince inverter eden ) cihazlarda trafonun ısınması akünün bitme süresine göre hesaplanmıştır.  yani 10 dakkadan sonra ısınmadan dolayı bir yerde arıza çıkar diye aküyü 7 9 olarak sınırlamışlar. daha yüksek bi akü kullanacaksanız cihazda ısınmayı gözlemleyin. mümkünse kullanmadığınız zaman fişi takılı cihaz kapalı kalsın

msgalantus

Alıntı yapılan: mcan - 07 Haziran 2016, 08:59:33cihaz 1000va. aküsüz asla uyanmaz. akü takılı iken fişe takıp start ver. sonra akü fişinin birini çek. cihaz kapanırsa arıza vardır sarj kısmında.  ups yetkili servisinde çalışıyorum. trafolu (interactive, elektrik kesilince inverter eden ) cihazlarda trafonun ısınması akünün bitme süresine göre hesaplanmıştır.  yani 10 dakkadan sonra ısınmadan dolayı bir yerde arıza çıkar diye aküyü 7 9 olarak sınırlamışlar. daha yüksek bi akü kullanacaksanız cihazda ısınmayı gözlemleyin. mümkünse kullanmadığınız zaman fişi takılı cihaz kapalı kalsın
dediğiniz gibi akü fişinin birini çekince ups kapanıyor. amacım daha yüksek bir akü kullanmak değil. sadece orijinal hali ile kullanabilmek.

mcan

cihazı akülü şekilde şebekeden start ver. sonra  trafonun sarı mavi siyah kablo uçlarını kontrol et 220 ac var mı.

i3uz

Bak şu 3 siğortayı kontrol et , akü şarj ve trafo siğortaları kesin biri atmıştır.

Teori gerçek verileri vermez, pratikte yaptıkların doğru verilerdir.
Tanrı Türk'ü korusun
        TA1OME

mcan

bu cihaz aküyü görmeden asla çalışmaz. Şebeke geldiğinde röleyi aküle ile açıyor sarja başlıyor. . ya trafonun sargısı gitti ya sarj devresinde sorun.

i3uz

Alıntı yapılan: mcan - 07 Haziran 2016, 17:40:12bu cihaz aküyü görmeden asla çalışmaz. Şebeke geldiğinde röleyi aküle ile açıyor sarja başlıyor. . ya trafonun sargısı gitti ya sarj devresinde sorun.

tamam işte şarj devresinin sigortası atmıştır belki 3 siğorta var biri şarj için biri biri trafo için biride akü yükdevresi olabilir devrenin alt şemasını görmek lazım.. önce arkadaş sigortadan başlasın sonra senin dediklerini yapsın.
Teori gerçek verileri vermez, pratikte yaptıkların doğru verilerdir.
Tanrı Türk'ü korusun
        TA1OME

Yusuf usta

#12
kolay gelsin.
Mühendislik Diplomayla olmaz. İnsanı adam eden, bilgi değil görgüdür.

mcan


toyer

Alıntı yapılan: msgalantus - 06 Haziran 2016, 09:59:07orjinalinde içinde 2 adet  9 amper akü olan UPS'e (bilgisizliğim doğrultusunda) çabuk şarj etsin diye 1 adet 9 amper akü bağladım.  yaklaşık 1 saat sonra "dıııııt" diye ses geldi ve UPS kapandı. noldu acaba derken akünün aşırı ısındığını farkettim. daha sonra tekrar 2 adet aküyü bağladım. ancak saatlerce durmasına rağmen hiç şarj etmedi. akülerde problem yok. başka bir ups ile şarj olabiliyor.

Şimdi sorum şu: UPS neden şarj etmiyor? arızalı olan kısmı neresidir?

akü voltajlarını ölçün teker teker kaç volt var akülerde