Merhaba arkadaşlar. özel bir şirkette teknikerim. çok sıkıntılı bir durum ile karşı karşıyayım. bir terazi makinesi mevcut. 16 adet kefe var her kefede 1 adet vibrasyon kartı var. toplamda 16 kart. kartta 16f628 kullanılmış. sorunum şu. makine çalışmaya başladıktan belli saatler sonunda tek tek devreden çıkıyor. pic16f628 çalışmıyor. besleme gerilimini kesip açtığımda tekrardan çalışmaya devam ediyor. devrede 7-9 voltluk bir trafo köprü diyot çıkışında 1000 mf lık kondansatör 7805 ve onun çıkışında 100nf lık kondansatör ile pic beslenmiş. osiloskop ile trafonun giriş gerilimini ölçtüğümde  bantların motorları çalıştığı zaman parazitler oluşuyor. onlardan olduğunu düşünüyorum. makinenin topraklamasını yaptım. bazı motor kablolarını uzaklaştırdım. kartların beslemesi 110 v olduğu için 110v luk toroid trafo var. o trafonun girişine ferrid nüve koydum çıkışına 100 nf kondansatör koydum ama olayı çözemedim. birde şöyle bir durumda var kart arızaya geçtiğinde 7805 çıkışında 3.8 volt ölçüyorum. pic i yerinden söktüğümde 5 v gerilim yerine geliyor.taktığımda çalışmaya başlıyor. 7805 çıkışına 10nf 100nf 220nf bir kondansatör ve ters gerilime karşı diyod kullanırsam olayı çözermiyim. yada ne yapmam gerekli. yardımlarınızı bekliyorum.


Furkan KELEŞOĞLU

pic 16F628 in  vcc beslemesi ile şase arasında 100nano faradlık bir kondansatör koyarmısınız ? bu kondansatör pic in beslemesine nekadar yakın olursa okadar iyi imkan varsa direk vcc ile vss bacaklarına kartın altından 100 nano faradlık bir kondansatör lehimleyin
Mekatronik Teknikeri. <br />Elektrik-Elektronik Teknisyeni.

mevlutensaroglu

Alıntı yapılan: Furkan41 - 05 Temmuz 2017, 12:03:05pic 16F628 in  vcc beslemesi ile şase arasında 100nano faradlık bir kondansatör koyarmısınız ? bu kondansatör pic in beslemesine nekadar yakın olursa okadar iyi imkan varsa direk vcc ile vss bacaklarına kartın altından 100 nano faradlık bir kondansatör lehimleyin
Kardeşim dediğiniz şeyi yaptım. Hatta 7805 devresini çıkartarak kartlara tek tek lm2575 devrelerini uyarladım. Ama bana hayal bile kurdurmadı. 5 dk da arızaya geçtiler. Ve sürekli aynı bölgedekiler arızaya geçiyor.alttaki bant motorları ve üstteki bant motorları invertör ile çalışıyor. Acaba onlarmı etkiliyor çözmüş değilim.



mevlutensaroglu

Alıntı yapılan: cevat1 - 04 Temmuz 2017, 13:07:44Önerdiğim yazıyı okuyun...
http://etepic.com/index.php?topic=811.0
Hocam önerdiğiniz yazıları okudum hepsini uyarladım ama olmadı. Şuan çaresiz bir şekilde başka şeyler düşünüyorum

cevat1

Mikro işlemcilerde parazit giderme de, başka yöntem bilmiyorum. Yazıda anlatılanları tam uyguladıysanız;
Sizdeki devrelerin, başka sorunu var.

kifvet

Ben olayın parazit olduğu konusunda şüpheliyim.Pic16f nin çıkışlarında mosfetler var eğer bu mosfetlerin fiziksel yapıları bozuldu ise kısa devre gibi davranabilir.bence mcu değiştirerek tekrar deneyin.

Flatron

@mevlutensaroglu
Bu sistemin fotoğrafını ve PIC in çalıştığı kutunun resmini ,PIC li devrenin altlı üstlü fotoğrafını gönderirmisin

i3uz

Alıntı yapılan: mevlutensaroglu - 04 Temmuz 2017, 11:50:46Merhaba arkadaşlar. özel bir şirkette teknikerim. çok sıkıntılı bir durum ile karşı karşıyayım. bir terazi makinesi mevcut. 16 adet kefe var her kefede 1 adet vibrasyon kartı var. toplamda 16 kart. kartta 16f628 kullanılmış. sorunum şu. makine çalışmaya başladıktan belli saatler sonunda tek tek devreden çıkıyor. pic16f628 çalışmıyor. besleme gerilimini kesip açtığımda tekrardan çalışmaya devam ediyor. devrede 7-9 voltluk bir trafo köprü diyot çıkışında 1000 mf lık kondansatör 7805 ve onun çıkışında 100nf lık kondansatör ile pic beslenmiş. osiloskop ile trafonun giriş gerilimini ölçtüğümde  bantların motorları çalıştığı zaman parazitler oluşuyor. onlardan olduğunu düşünüyorum. makinenin topraklamasını yaptım. bazı motor kablolarını uzaklaştırdım. kartların beslemesi 110 v olduğu için 110v luk toroid trafo var. o trafonun girişine ferrid nüve koydum çıkışına 100 nf kondansatör koydum ama olayı çözemedim. birde şöyle bir durumda var kart arızaya geçtiğinde 7805 çıkışında 3.8 volt ölçüyorum. pic i yerinden söktüğümde 5 v gerilim yerine geliyor.taktığımda çalışmaya başlıyor. 7805 çıkışına 10nf 100nf 220nf bir kondansatör ve ters gerilime karşı diyod kullanırsam olayı çözermiyim. yada ne yapmam gerekli. yardımlarınızı bekliyorum.

Bende yaptigim sarjmatiklerde 16f628a lari kullaniyordum ve bu sorunla cok ugrastim. Sarmatiklerin bagli oldugu priz veya ayni fazda olan bir cihaz fise takip cikarildiginda cikislar para atmadan aktif oluyor. İlk basta 35 adet 100 nf kullanarak sorunu cozdum herseye 100nf taktim. Ama anladimki sorun aktif giris uclariymis. Onlara vede para kanalina takilca sorun cozuldu. Sende giris olarak kullanilan yerlere takmalisin.
Teori gerçek verileri vermez, pratikte yaptıkların doğru verilerdir.