Merhaba 230 ac şebekeyi yarım dalga doğrultup röle sürmem gerekiyor sizce kondansatöre kıysam 220v dc rölemi sürsem yoksa direk 110v dc mi sürsem acaba birde röle kondansatörsüz durumda çekili kalır mı acaba açkapa parazitlenir mi?
(Direk ac 230 bobinli röle kullanamıyoruz)
veya elimizde yarımdalga var şebekeden doğrultma vmax=310 Vort=310x0.318=99v kapasite yok röle sürmek istiyorum röle bobini X volt dc olabilir yarım dalga doğrultmadan sonra araya devre kabul edilebilir zaner diyot vs görüş ve önerilerinizi bekliyorum

Adnancoskun

Projeniz hakkında biraz bilgi verebilirmisiniz?
Neden 220 voltu yarimdalga?
Neden alternatif akimli kontaktorlu değil?
Neden 220 voltu trafo ile düşürüp dc 12v veya 24 volt değil?
Tanrı Türk'ü Korusun ve Yüceltsin.

t.t

Hocam pano üzerinde 20 tane alarm düşünün Hepsi ac 230v girişler ben bu arızaların hepsini diyot tan geçirip alarm emniyet rölesini çektircem hepsine ayrı ayrı röle takıp hem maliyet hem işcilik yapmak istemiyorum herhangi bi aeıza alarmı yanarsa emniyet rölesi çekecek direk 230 Ac veremiyoruz öyle olursa diyotsuz bir alarm olduğunda 20 alarmda yanar

Adnancoskun

#3
Peki hepsi aynı fazda mı?
Role ile neyi kontrol edeceksiniz?
Aynı anda birden fazla arıza meydana gelebilir mi?
Sadece herhangi bir hatta arıza olduğunu görmek yetiyor mu? Yoksa hangi hatta arıza olduğunu bilmek gerekiyor mu?
Bu sistem sadece bir arıza olduğunu bildiren bir sistem mi olacak?

Biliyorum sorular biraz uzadı
Ama soru ve cevap sayısı nekadar fazla olursa, çözüm üretmek okadar kolay olacaktır
:-)
Tanrı Türk'ü Korusun ve Yüceltsin.

Adnancoskun

Yukarıdan anladığım kadar ile her hattan bir diyot ile gerilimi alıp dogrultup tek roleyi kontrol edeceksiniz
Buraya kadar normal
Evet diyottan sonra kondansator kullanırsanız daha kararlı olur
Sadece şunu bilmek istiyorum
Panodan gelecek arıza bildirim gerilimleri aynı fazda mı?

Farklı fazlarda ise bu gerilimleri dogrulttuktan sonra paralel hale getirilebilir
Ancak şöyle yapsak
Her ariza bildirim gerilimini dogrulttuktan sonra birer optocoupler sursek
Optocouplerlerin sekonder tarafını (transistor, triak vs tarafını) paralel baglayarak bir roleyi kontrol etsek nasıl olur?
Tanrı Türk'ü Korusun ve Yüceltsin.

t.t

Alıntı yapılan: Adnancoskun - 24 Haziran 2016, 01:43:52Yukarıdan anladığım kadar ile her hattan bir diyot ile gerilimi alıp dogrultup tek roleyi kontrol edeceksiniz
Buraya kadar normal
Evet diyottan sonra kondansator kullanırsanız daha kararlı olur
Sadece şunu bilmek istiyorum
Panodan gelecek arıza bildirim gerilimleri aynı fazda mı?

Farklı fazlarda ise bu gerilimleri dogrulttuktan sonra paralel hale getirilebilir
Ancak şöyle yapsak
Her ariza bildirim gerilimini dogrulttuktan sonra birer optocoupler sursek
Optocouplerlerin sekonder tarafını (transistor, triak vs tarafını) paralel baglayarak bir roleyi kontrol etsek nasıl olur?

Hocam 20 arızada aynı fazda aynı anda 10 tanede arızada gelebilir 5 tanede gelen arıza sistemin start kontağının mühürlemesine nc kontak üzerinden bağlı olcak arıza gelince röle çekili kalacak sistemi stop ettirip sireni çalacak bukadar optoları diacları triyakları düşündüm ama sağlıklı sonuca ulaşamadım en son aklıma 90ile250v dc tetiklemeli ssr geldi oda vmax değeri 310v dc olduğu için zarar görebilir diye düşündüm hala düşünüyorum :)

t.t

#6
Bide hocam öyle Hepsini tam doğrultup opto sürüp ardından transistör sürsek 20 tanede işlem çok uzuyor 20röle ile Hepsini izole etmek daha kısa sürer gibi geldi ama en temizi direk yarımdalga ile rölenin bobin ömrünü kısaltmayacak bi yöntemle sürmek

t.t

Bide şuan aklıma geldi 220 v dc bobinli rölenin girişine ohmajına göre seri direnç bağlayıp 310vdc olacak şekikde ayarlasam  empedansa paralel güçlü bi kondansatör takviyesi yapsam bu sefer sıkıntı kontansatör şarj olurken akıma abancak diyotlardan fazla akım geçicek puff olacak önüne direnç koysak geç şarj olacak veya olamayacak kondansatör ömrü de böyle bi sistemin ömrünü direk etkileyecek en temizi ete hocanın havya devresi var bitane direk şebeke yi tam doğrultup önüne 10k direnç atıp 78l05 sürmüştü bizde yarım dalga olduğu için 5k direnç atıp 5v luk röleyi sürsek sağlığı ne olur acaba şimdi bide iş endüstriyel olduğu için elektrikciler sök yenisini taka alışık ileride arıza olursa herkes müdehale edebilmeli yine olay 110v dc röleye gidiyor bobine bitane 100nf paralel bağlayıp geçeyim diyorum:)

t.t

Sorunu deneme yanılma ile hallettim ilk önce yarım dalga yı direk 110 v dc bobinli röleye verdim ölçü aletinin dc modunda 80v gördüm ve röleden acayip sesler geliyordu ardından 82nf kondansatörü bobine paralel taktım gerilim 120 civarlarına geldi ama rölede parazit ses çok fena geliyordu tarrrrrr şeklinde baktım olmayacak 220v dc bobinli röleyi sahaya sürdüm hesaplamalar sonucu bobin direncine göre 500 nf kondansatör çıktı 220v dc için ama gerçekte ölçü aletinde 260vdc görüyor dum 5, 6 deneme sonra 2 adet 430nf yi seri bağlayıp 215 nf ta ölçü aletinde 216 volt okudum ve bobinde gürültü 0 sorun çözüldü Teşekkürler

seron

bobine paralel bir adet 220nF 1000V kullanabilirsin. Aslında ben de bu yöntemi önerecektim ama bilgim yetersiz olunca karışmayayım dedim.