Röle bağlantıs nasıl olur ?

Başlatan DUHAN, 07 Haziran 2014, 00:35:03

DUHAN

s.a  arkadaşlar röle ile çalışan bir devrem var fakat bu röle nin 3 tane çıkışı var buna 12 V fan bağlamak istiyorum ama nasıl bağlayacağımı bilemedim devre şeması ekte acaba nasıl bağlıyacam + nereye - uc nereye bir yardımcı olsanız ...

http://i.hizliresim.com/XWgrED.jpg

memleket

#1
2 numara orta uçtur.  Güç kaynağının + ucunu 2 numaraya bağlıyacaksın.
3 numara yani NO olan uca, fanın kırmızı kablosunu bağlıyacaksın. Fanın siyah ucunuda güç kaynağının - ucuna bağlıyacaksın...
Rölenin bobinine enerji verdiğinde kontak kapanır ve fan çalışır..

smps


memleket


DUHAN

arkadaşlar tmm oldu ilginiz için hepinize teşekkür ederim çok saolun .. . :)   
fakat bişey sormak istiyorum bu bağlantı şekli sadece fan için mi geçerli yoksa röleye başka bişey balıyacak olsak oda aynı şekilde mi bağlanır ... ??

Adnancoskun

Roleye ne bağlarsan bağla, yeter ki çok akım çekecek bir devre olmasın. örneğin role kontağın 20 amperlikse en fazla 15 amperlik bir lamba, ısıtıcı, motor, her ne bağlarsan bağla...
Tanrı Türk'ü Korusun ve Yüceltsin.

DUHAN

Alıntı yapılan: Adnancoskun - 07 Haziran 2014, 17:12:00Roleye ne bağlarsan bağla, yeter ki çok akım çekecek bir devre olmasın. örneğin role kontağın 20 amperlikse en fazla 15 amperlik bir lamba, ısıtıcı, motor, her ne bağlarsan bağla...


peki bu kaç amperlik olduğnu nasıl anlıyacaz usta mesela rölenin üstünde 10 amper felan yazıyor bumu acaba bahsettiğin şey ???

smps

rölenin akım ve gerilim değerleri üzerinde yazar zaten alırken belirtirsen akımını ve voltajını yardım ederler

DUHAN


DUHAN

smps  hocam bişey sormak istiyorum şimdi Doğru akımla çalışan devrelerde + - olayı var peki Alternatif akımla çalışan dverelerin + -  olayını nasıl ayırt edecez  neye göre röle bağlantısını yapacaz ????

Adnancoskun

#10
SMPS  hocamdan önce ben cevap vereyim,
Alternatif akım devrelerinde +,- olmaz, zaten + ve - olmadğı için , daha doğrusu sürekli yön değiştirdiği için adı Alternatif akım dır....
sen tv yi prize takarken fişin yönü var mı?

ayrıca özel roleler hariç , DC ile çalışan rolelerde de + ve - diye bir sınırlama yoktur.
Tanrı Türk'ü Korusun ve Yüceltsin.

DUHAN

Alıntı yapılan: Adnancoskun - 18 Haziran 2014, 16:52:20SMPS  hocamdan önce ben cevap vereyim,
Alternatif akım devrelerinde +,- olmaz, zaten + ve - olmadğı için , daha doğrusu sürekli yön değiştirdiği için adı Alternatif akım dır....
sen tv yi prize takarken fişin yönü var mı?

ayrıca özel roleler hariç , DC ile çalışan rolelerde de + ve - diye bir sınırlama yoktur.



şimdi doğrduur  adnan hocam fakat  smps hocam örnek olrak çizdiği şemada + - olarak bahsetmiş o yüzden şimdi ben bu devreye 220V ampul bağlamak istesem nasıl olacak peki ???

Adnancoskun

çok kolay olacak
elektrikçilerin çok meşhur bir lafı var, faz nötür, al götür,
 yani bir lamba veya bir cihaza faz ve nötr'ü getirmişsen o cihaz çalışır....

220 volt'un nötr ucunu lambaya direk götür,
faz ucunu rolenin orta ucuna bağla
rolenin NO ucunu da lambanın diğer ucuna götür, hepsi bu..
istersen paint de çizip göndereyim.
Tanrı Türk'ü Korusun ve Yüceltsin.

DUHAN

Alıntı yapılan: Adnancoskun - 18 Haziran 2014, 17:04:34çok kolay olacak
elektrikçilerin çok meşhur bir lafı var, faz nötür, al götür,
 yani bir lamba veya bir cihaza faz ve nötr'ü getirmişsen o cihaz çalışır....

220 volt'un nötr ucunu lambaya direk götür,
faz ucunu rolenin orta ucuna bağla
rolenin NO ucunu da lambanın diğer ucuna götür, hepsi bu..
istersen paint de çizip göndereyim.


:D  tmm bende öyle düşündüm fakat prize bağlarken orda faz nötr diye yazmıyor ki ? rasgele takıyoruz fişi prize  bu devrede nasıl olacak ters bağlasak röle yanar mı acaba ?? 

seron

haydaa... ;D basit. kontrol kalemin varsa hangisine değdirdiğinde yanıyorsa o faz'dır.

DUHAN

 :o zaman işe prizden başlıycaz prizden faz nerde nötr nerde ona bakacaz ona göre bir bağlantı düzeneği hazırlıyacaz  peki ters bağlarsak   röle yanar mı ??

seron

hayır yanmaz. röleyi başka bir kaynaktan besliyorsun ve rölenin bobini 220den izoledir. burada faz ve nötr olayı formalite. ters de bağlasan olur.
[mergedate]1403101372[/mergedate]
kural gereği fazdan kumanda ediyorsun. lambaların düğmeleri de fazı kontrol eder...

DUHAN

Alıntı yapılan: seron - 18 Haziran 2014, 17:23:49hayır yanmaz. röleyi başka bir kaynaktan besliyorsun ve rölenin bobini 220den izoledir. burada faz ve nötr olayı formalite. ters de bağlasan olur.
[mergedate]1403101372[/mergedate]
kural gereği fazdan kumanda ediyorsun. lambaların düğmeleri de fazı kontrol eder...



valla denemek istiyorumda  korkuyorum .. :)   bişey olur diye ..  sizce 220 V lamba ile mi deniyim yoksa 12 V küçük ampul ile mi dneiyim ??? 

seron

12V ile deneyeceksen 12V lamba ile; 220V ile deneyeceksen 220V lamba ile dene. sırf denemek için yapacak, kendini geliştireceksen, korkuyorsan vs, 12V lamba ile deneyebilirsin.

röle ile çeşit çeşit ve ilginç devreler yapılabilinir. motor, ışık, vs kontrolü, sesle aç-kapat(VOX) devresi, akıllı evler, akıllı sistemler vs... araştırdıkça görürsün.

serkan_48

Alıntı yapılan: DUHAN - 18 Haziran 2014, 17:06:24:D  tmm bende öyle düşündüm fakat prize bağlarken orda faz nötr diye yazmıyor ki ? rasgele takıyoruz fişi prize  bu devrede nasıl olacak ters bağlasak röle yanar mı acaba ?? 

yanmaz...

Tek sorun önemli olan insan hayatıdır. Röleden neden fazı geçiriyoruz ? sorusunun cevabı malum voltaj fazda bulunur. Faza dokunursanız çarppılırsınız. Fazı röle ile keserseniz lambaya ulaşmaz. Lambada bir işlem yaparken temas etsenizde sadece nötr olduğu için çarpılmazsınız. Ancak fişi ters taktığınızda röle nötr ü kesecektir. Faz lamba üzerinden dolaşıp taaaaaaaaa rölenin bacağına kadar gelecektir. siz bu hatta dokunur temas ederseniz çarpılma riski altındasınız.

Adnancoskun

Tanrı Türk'ü Korusun ve Yüceltsin.

seron

Alıntı yapılan: seron - 18 Haziran 2014, 17:28:2212V ile deneyeceksen 12V lamba ile; 220V ile deneyeceksen 220V lamba ile dene. sırf denemek için yapacak, kendini geliştireceksen, korkuyorsan vs, 12V lamba ile deneyebilirsin.

röle ile çeşit çeşit ve ilginç devreler yapılabilinir. motor, ışık, vs kontrolü, sesle aç-kapat(VOX) devresi, akıllı evler, akıllı sistemler vs... araştırdıkça görürsün.
bak ilaveten arabalardaki sinyap devresi. tik-tak diye lambayı yakıp söndürür:
http://omrpala.wordpress.com/2011/12/11/12v-flasor/

DUHAN

şimdi arkadaşlar bu benim çektiğim  bir video devre bana ait   

http://www.youtube.com/watch?v=ywbmiAIru9M#ws  

burda 12 volt ile fan çalıştırdım bu sefer farklı bişey çalıştırmak istiyorum acaba 220 V ile ampul mu yaksam yoksa 12 V ile ampul yaksam diye düşünüyorum   ??  veya sizce ne yapmalıyım deneme amaçlı ??

serkan_48

Dostum sen önce 12 volt ile dene yüksek voltaj ile çalışmadıysan ve yazdıklarından anlıyorum ki acemisin. Lütfen işi öğrenene kadar yüksek voltajla uğraşma 12 volt iyidir. sen 12 volt kullan zaten ana hatlarıyla aynı mantık ...

şimdilik 220 volt ile çalışmamanını önerebilirim.

seron

birinden telefon geldiğinde anlaşılması açısından kırmızı gece lambası güzel olur. devrenin gerekliliği tartışılır tabi.
[mergedate]1403102535[/mergedate]
Alıntı yapılan: seron - 18 Haziran 2014, 17:42:15birinden telefon geldiğinde anlaşılması açısından kırmızı gece lambası güzel olur. devrenin gerekliliği tartışılır tabi.
serkan doğru söylüyor. 12V renkli lambalar veya ledlerden de kullanabilirsin

DUHAN

tmm arkadaşlar 12 V ampul ile deneyecem yardımlarınız için teşekkür ederim ... 
[mergedate]1403102773[/mergedate]
ya arkadaşlar  ben sizin dediğiniz gibi yaptım 12 V ampul bağladım devreye ilk başta telefnla arama yapınca 1 e basnca açılıp 2 ye basınca kapanıyordu sonra devre kafayı yedi devreye elektrşik verince  röle otomatik açıyor kendini lamba yanıyor neden böyle oldu acaba ??*

seron

videoda izlediğim kadarıyla röleyi besleyen güç kaynağı, aynı zamanda röle-telefon arasındaki ilişkiyi koordine eden işlemciyi de besliyor. lamba, fandan daha yüksek akım çektiğinden, işlemciye giden akım zayıflıyor ve bu nedenle tutarsız davranışlar gözlemleniyor olabilir.
tekrar fana geç, dene. çalışıyorsa işlemci bozulmamış demektir. daha sonra lambayı başka bir kaynakla çalıştırmayı dene. işlemcinin adaptörüyle değil. ya da daha kuvvetli bir adaptör kullan.

adaptörler ortak olunca, lamba işlemciye giden gücü zayıflatıyor anladın?

serkan_48

dostum devre şemasını koymamışsın. Şemayı verirsen bi incelemek lazım. Bir çok nedeni olabilir..

Devredeki entegre pic ise ve osilatör olarak kristal kullanmışsın sanıyorum. Bu kristalin bacakları ile şase arasına kondansatör takmalısın. Adaptörün iyi regüleli bir adaptör olmalı. parazit varsa işlemci sorun çıkartabilir. Ayrıca röle bobin uçlarına ters voltajı engellemek için diyot koydunmu göremedim.

 Şema eklersen daha detaylı konuşabiliriz.

stk4221

Alıntı yapılan: seron - 18 Haziran 2014, 17:23:49hayır yanmaz. röleyi başka bir kaynaktan besliyorsun ve rölenin bobini 220den izoledir. burada faz ve nötr olayı formalite. ters de bağlasan olur.
[mergedate]1403101372[/mergedate]
kural gereği fazdan kumanda ediyorsun. lambaların düğmeleri de fazı kontrol eder...


bir elektrikçi olarak, bunu vurgulamanı takdir ettim anahtar kapalı oldugu halde elektrik olması, elektrikçinin sabır katranının dibe vurdugu andır :-D
vatan kanla alınır ter ve göz yaşı ile korunur

DUHAN

sorunu çözdük arkdaşalr  deredeki BD135 sorunluymuş onu değiştirince sorun çözüldü  hepinize teşekkür ederim ...

Hızlı Yanıt

Not: Bu konu bir moderatör tarafından onaylanmadan görüntülenmeyecektir.